Команда ROCAI

Все о УАТС Mitel MD-110 и MX-ONE

Модератор: BVN

Ответить
Kreig
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс апр 08, 2018 13:56

Команда ROCAI

Сообщение Kreig » Пн апр 09, 2018 14:22

Команда ROCAI:ROU=111,SEL=0110000010000010, SIG=300010000000, TRAF=01151515,TRM=4,SERV=2100000000; RODAI:ROU=111,TYPE=TL11,VARI=00030588, VARO=00002805,VARC=00011012;

Что означает в параметре SERV последний бит? (значения "0" или "1", по дефолту - "0").

vkrt
Специалист
Сообщения: 820
Зарегистрирован: Вс ноя 06, 2005 9:05

Команда ROCAI

Сообщение vkrt » Пн апр 09, 2018 14:31

Преобразование номера, подстановка признака несущей в канале и подстановка значения совместимости с аппаратурой высокого уровня
0 Функция не поддерживается
1 Должно быть выполнено преобразование номера.
2 Должна быть выполнена подстановка признака несущей в канале
3 Должны быть выполнены преобразование номера и подстановка признака несущей в канале
4 Должна быть выполнены подстановка значения совместимости с аппаратурой высокого уровня.
5 Должны быть выполнены преобразование номера и подстановка значения совместимости с аппаратурой высокого уровня.
6 Должны быть выполнены подстановка признака несущей в канале и значения совместимости с аппаратурой высокого уровня
7 Должны быть выполнены преобразование номера и подстановка признака несущей в канале и значения совместимости с аппаратурой высокого уровня.

Ответить